Fichier joint: [file not found]
Fichier joint: 2-Po1.1.pdf
Certes les ferraillages de la poutre sont différents, cependant pas les préfa.
Je ne comprends pas votre réponse!?
Parcontre je comprends que l'on ne puisse faire une préfa. toute hauteur avec dalles alvéolaires (impossible de suspendre des DAP).
Mais cela limite toute possibilité de préfa. ce qui oblige à passer la poutre en deux fois (avec et sans préfa.) et retravailler les plans en .dxf, quelle perte de temps. Aucun intéret d'utiliser Arche sur ces projets.
C'était juste pour faire remonter l'info.
Cordialement, Cédric GUILLON.
Bonjour,
J'ai une question concernant la préfa des poutres, qui est très pénalisante en temps d'études pour un projet courant :
Pourquoi ne peut-on pas faire de préfa dès lors que l'on met des dalles alvéolaires? Le talon peut-être préfabriqué, ce que l'on retrouve dans la majorités des chantiers avec des dalles alvéolaires (optimisation de la préfa. pour le chantier).
Cordialement, Cédric GUILLON.