Vérification au poinçonnement semelle filante
Idem sur semelles isolées : je peux relever des incohérences.
De plus les résultats de vérification ne correspondent pas à un calcul manuel rapide, ou aux résultat d'une feuille Excel type Thonier.
Cédric. -
Vérification au poinçonnement semelle filante
Concernant les vérifications au poinçonnement d'une semelle filante (Arche Semelle 2013) :Semelle filante 50x25ht, longueur 1m, chargée à 15+5T/mlAvertissementLe voile poinçonne la semelleVEd = 0.5367 MPaVRd = 0.5221 MPaOn passe la semelle en 2m de longeur, le chargement est au ml donc la valeur devrait être identiqueL'avertissement disparaît....VEd = 0.3363 MPaOn passe en 20m de longueurVEd = 0.0350 MPaAprès une rapide vérification au BAEL, on pourrait charger le voile à 55T/ml (ELU) avant de poinçonner la semelle...
La vérification semble erronée.
Cordialement, Cédric. -
Problème ferraillage des semelles ponctuelles
Le soucis est aussi identifié sur la version 2013, en semelle isolée et semelle filante :- Si l'on rentre un niveau NGF négatif on a des aciers supérieurs- Si l'on rentre un niveau NGF positif, disparus!!!!!!!!!!!!!!!!Pourtant le niveau de terre = niveau arase sup. semelle dans les deux cas.En quoi le niveau NGF conditionnerait le ferraillage de la semelle?
Cordialement, Cédric. Et vive les Eurocodes... -
Volume de béton et ratios
Enfin au départ il n'y avait pas de soucis puisqu'il n'y avait pas cette option. Il faudrait tout simplement retirer ce nota de la note de calcul qui peut induire en erreur.
Cordialement. -
Volume de béton et ratios
Bonjour,Après le lancement d'un calcul (l'option "prise en compte de la hauteur totale" étant décoché dans le menu), nous avons toujours dans la note de calcul :"Le ratio d'acier moyen est calculé avec la hauteur totale de la poutre. "Il semble que tous les soucis ne soient pas solutionnées....
Cordialement, Cédric.