Bonjour,

J'ai modélisée un bâtiment en R+2 avec un sous-sol (bâtiment de catégorie III). Le sol est de classe E. Le système de fondations préconier par le géotechnicien sont les micropieux.

Pour modéliser les micropieux, j'ai utilisé un appui ponctuel rigide, équivalent à une semelle isolée. Pour obtenir les efforts sur les micropieux, j'exporte vers ARCHE semelle ou j'obtiens un torseur, et je calcule les combinaisons manuellement conforméméent aux eurocodes.

Je suis surprise des résultats obtenus pour les efforts horizontaux sismiques. L'ordre de grandeur est en général 20% du vertical, dans mon cas j'obtiens légérement moins que la valeur verticale (26T en horizontale pour 29T en verticale).

Ces efforts sont beaucoup trop importants pour des micropieux.

Ai-je fais une erreur dans ma démarche?

En vous remerciant par avance