Publié Fri, 26 Feb 2016 13:26:23 GMT par ROCHET
Bonjour,Suite à la modélisation d'un bâtiment, je voulais récupérer le centre des masses modales et d'inertie par étage.Le centre d'inertie par étage me parait cohérent, par contre le centre de masse me donne des coordonnées à 0.00, ce qui semble bizarre.Pouvez vous me donner une explication ou le défaut dans le modèle ?Merci
Publié Fri, 04 Mar 2016 16:47:24 GMT par Malorie Jacquelin Graitec FRANCE

Bonjour,

 

 

A priori, ca vient du niveau « Fondations »qui ne comporte aucun élément filaire ni surfacique (uniquement des appuis). Sivous désactivez le niveau pour cet étage, et que vous incrémentez les niveaux 1à 4 pour les quatre autres étages, ca fonctionne.

 

 

Cordialement,

 

 

L’équipe technique

 