Publicat Tue, 22 Mar 2011 22:43:52 GMT de Bogdan Heihal HB Proiect Group Director

Cand genereaza automat incarcari din vant pentru acoperisuri cu panta mai mica de 5grade

ia coeficienti de presiune exteriori pentru acoperisuri cu doua pante si nu cei pentru terasa

Publicat Wed, 23 Mar 2011 11:06:47 GMT de Victor Seiculescu Graitec Roumanie SRL

Buna ziua,

 Am verificat incarcarile din vant si nu amgasit nereguli la generarea acestora pe astfel de acoperisuri (cu panta cuprinsaintre  -5° si 5°). Observatia d-voastra poate filegata si de faptul ca pentru zonele de streasina, conform SR EN 1991-1-4:2006,coeficientii de presiune exterioara ai zonelor F si G sunt indicati in tabelul7.4a  “Coeficienti de presiune exterioarapentru acoperisuri cu doua pante(directia vantului  q=0°)” (conform notei 4 din tabelul 7.2,SR EN 1991-1-4:2006).

  De asemenea trebuie sa aveti in vedere sifaptul ca in generatorul climatic se considera o invelitoare imaginara a structuriid-voastra pe care se calculeaza acesti coeficienti, iar zonele de streasinasunt asimilate in zonele F si G. Prin urmare, pentru acoperisuri cu panta cuprinsaintre  -5° si 5°, valorile coeficientilor de presiuneexterioara pentru zonele de streasina vor fi cele corespunzatoare acoperisuluicu doua pante (pentru directia vantului  q=0°).

 Daca considerati ca problema nueste rezolvata va rugam sa ne trimiteti modelul d-voastra precum si rezultatelepe care le considerati eronate.

Trebuie să fiți logat/ă în contul personal pentru a posta pe acest forum.

GRAITEC Services
Servicii
Training
Asistența tehnică
Aplicații personalizate
Evaluare
Produse GRAITEC
Advance Design
Advance Workshop
Advance BIM Designers
PowerPack for Revit®
PowerPack for Advance Steel
Produse Autodesk
Colecții
Abonament
Sevicii cloud
Advance Steel
Revit®
Autocad®
GRAITEC GROUP 2018 | Am actualizat notificarea de confidențialitate. Faceți click aici pentru a afla mai multe despre cum colectăm, stocăm și prelucrăm informațiile dvs. personale și care sunt drepturile dvs.