Bonjour,
Je dimensionne une cage d'ascenseur au séisme. Des poteaux métalliques viennent s'accrocher à cette gaine. Le charpentier métallique m'a fourni une descente de charge incluant les efforts sismiques aux points d'appui.
Je n'ai pas réussi à rentrer les charges manuellement dans un cas de séisme "E" que j'ai créé en plus des cas générés auomatiquement.
J'ai essayé de créer un cas de charges accidentelles pour rentrer ces charges manuellement avec les mêmes coefficients et le même effet.
Est-ce que cette hypothèse est bonne? Y a t-il un moyen de rentrer une charge sismique manuellement?
-
Bonsoir,
J'ai une erreur dans le maillage, "pivot nul pour le noeud n°..." . Peut-il s'agir d'un mauvais accrochage de deux éléments? Comment peut-on repérer le noeud?
Merci,
Constance Thual
-
Bonjour,
J'ai modélisée un bâtiment en R+2 avec un sous-sol (bâtiment de catégorie III). Le sol est de classe E. Le système de fondations préconier par le géotechnicien sont les micropieux.
Pour modéliser les micropieux, j'ai utilisé un appui ponctuel rigide, équivalent à une semelle isolée. Pour obtenir les efforts sur les micropieux, j'exporte vers ARCHE semelle ou j'obtiens un torseur, et je calcule les combinaisons manuellement conforméméent aux eurocodes.
Je suis surprise des résultats obtenus pour les efforts horizontaux sismiques. L'ordre de grandeur est en général 20% du vertical, dans mon cas j'obtiens légérement moins que la valeur verticale (26T en horizontale pour 29T en verticale).
Ces efforts sont beaucoup trop importants pour des micropieux.
Ai-je fais une erreur dans ma démarche?
En vous remerciant par avance
-
Bonjour,
Comment peut-on trouver l'effort tranchant sollicitant la structure (pour justifier le bâtiment comme un système de murs)?
-
Bonjour,
J'ai un problème de fissuration trop importante pour différents éléments lorsque je lance l'expert béton. Est-ce que la valeur 200 MPa est correcte pour Ahy, Aby, Ahz, Abz? Est-ce qu'il y a d'autres paramètres à définir en phase modèle?
-
Bonjour,
J'ai une erreur de "fissuration trop importante" sur un élément lorsque j'essaye d'expertiser le modèle. Compte tenu tenu de la géométrie et du chargement, cette erreur n'est pas cohérente, elle vient donc d'une erreur que j'ai faite lors de la construction du modèle.
De quelle genre d'erreur peut provenir la fissuration (accrochage, ...)?
-
Bonjour,
Comment fait-on pour obtenir les éléments primaires et secondaires de la strucuture?
-
Bonjour,
Comment faire pour obtenir le déplacement maximal au noeud selon une direction et comment savoir à quelle combinaison il correspond?
-
Bonjour,
Je n'arrive pas à modifier l'amortissement pour le séisme dans les propriétés de l'analyse modale.
Est-ce une erreur de paramétrage de ma part?
Merci par avance.
Constance Thual
-
Bonjour,
Le dernier étage du bâtiment que je dois modéliser est une charpente inclinée avec des voiles bétons de chaque côté.
Cette charpente sera dimensionnée au séisme indépendemment du bâtiment. Est-il plus pertinent de la modéliser comme une paroi ou alors de calculer les charges correspondantes et les répartir sur l'étage au dessous.
Merci par avance,
Constance Thual