Publicat Fri, 08 Jul 2016 12:55:24 GMT de Daniel Gheorghe HOME
Buna ziua!
Am o problema cu un model de hala cu ferme.
Fermele curente nu au optiunea element de
sustinere pentru vant, fermele de fronton DA.
Stalpii DA. si Panele la fel. Cu toate astea, dupa ce
generez vantul si rulez, imi spune ca o incarcare a
fost detectata in afara elementului plan, sau ca o
incarcare nu este preluata de niciun element.
Multumesc foarte mult!
Publicat Wed, 20 Jul 2016 09:55:06 GMT de Vlad Grigoriu Graitec ROMANIA
Mesajul legat de incarcarea ce a fost detectata in afara elementelor portante apare atunci cand sub o incarcare (sau sub o parte a acesteia) nu exista niciun element ce o poate prelua.Cel de al doilea mesaj apare in special pentru incarcarile climatice, atunci cand toate elementele portante au dezactivata optiunea Element de sustinere (Zapada si Vant).Pentru a putea investiga modelul va rugam sa atasati fisierul .adb ce se afla in folderul « data ».