Publicat Sat, 03 Nov 2012 13:49:39 GMT de PFA PRATIA GEORGEL – PROC PFA PRATIA GEORGEL – PROC PFA PRATIA GEROGEL – PROCON
In cazul peretilor cu goluri, pentru torsori apar diagrame cu forme si valori greu de interpretat in comparatie cu diagramele pentru pereti similari plini.
Care este explicatie?

Fişier ataşat: FTDoc1_1.zip

Publicat Mon, 05 Nov 2012 09:39:36 GMT de Victor Seiculescu Graitec Roumanie SRL

Buna ziua,

 

Modelarea realizata de d-voastra pentru peretii cu goluri nueste intocmai corecta. Pentru a obtine un model corect puteti folosi optiunea “Creeazabuiandrug” (Bara de meniuri > Modificare > CAD > Creeaza buiandrug;vedeti poza atasata). Aceasta optiune va diviza peretele cu goluri selectat inelemente plane simple pe care puteti vizualiza cu usurinta diagrameletorsorilor.

De asemenea,va sfatuiesc sa rafinati manual discretizarea elementelorplane inguste (cu latimea sau inaltimea foarte mica, mai mica decat pasul dediscretizare global) pentru a obtine rezultate cat mai precise. Acest lucru ilputeti face din fereastra de proprietati a acestor elemente (vedeti poza atasata,discretizare.png). Cu cat numarul de unitati de discretizare este mai mic, cuatat rezultatele vor fi mai exacte.

 

Nota: Desigur, in modele de dimensiuni mari, rafinareaexcesiva a discretizarii elementelor poate duce la marirea semnificativa a durateianalizei cu element finit.

 

Cu stima.

Fişier ataşat: imagini.rar

Trebuie să fiți logat/ă în contul personal pentru a posta pe acest forum.

GRAITEC Services
Servicii
Training
Asistența tehnică
Aplicații personalizate
Evaluare
Produse GRAITEC
Advance Design
Advance Workshop
Advance BIM Designers
PowerPack for Revit®
PowerPack for Advance Steel
Produse Autodesk
Colecții
Abonament
Sevicii cloud
Advance Steel
Revit®
Autocad®
GRAITEC GROUP 2018 | Am actualizat notificarea de confidențialitate. Faceți click aici pentru a afla mai multe despre cum colectăm, stocăm și prelucrăm informațiile dvs. personale și care sunt drepturile dvs.