Bonjour,Concernant EC2 7.4.1(5), est-il faut recalculer calcul de la déformation après construction (f = fv - fi)?fv = déformation due aux charges quasi-permanants (g+0.3q) et fi = déformation due aux charges instantanés (g). fv < 1/250 : EC2 7.4.1 (4)f < 1/500 : EC2 7.4.1 (5) et calcul détailler par Henry Thonier tome 7.Cordialement
Bonjour, Oui. C'est Theta: angle inclinaison de bielle (22-45). Donc, il y a de problem de cette value dans option de rôle d'expertise qui impose (45-90).Cordialement,
Rebonjour, dans option du rôle, vous voulez dire que cette angle est Theta' (45-90)?. Mais, dans propriétés des élément filaire, cette même angle est marqué valeur entre (22-45), donc Theta? c'est bon?
Bonjour, Dans option du rôle des éléments, pourqoui inclinaison des bielles est compris entre 45-90 pour élément filaire BA? et pas 21.8-45? Cordialement,
Bonjour Lorsque j'utilise le configuration color map et en modifiant les bornes de couleurs, l’échelle en bas à droite est mise à jours, mais pas le dessin. Y a t il un moyen pour ne pas avoir ce Pb? Voir exemple ci-joint.