Bonjour,
Le moteur temps-réel dit "Esquisse" se base en effet sur une modélisation sans échange thermique entre les zones chauffées de la même façon que dans la méthode Th-BCE RT2012.
C'est donc bien une limitation de la méthode utilisée pour le moteur temps-réel et la RT : une approximation qui néglige les échanges entre espaces chauffés au regard des déperditions vers les espaces non chauffés ou l'extérieur, ou des échanges aérauliques.
Notez également que ces moteurs sont plutôt destinés à des analyses sur un zoning relativement grossier (une zone par usage par bâtiment généralement).
Pour étudier votre projet avec des échanges conductifs entre zones, il faut utiliser le module STD.
Cordialement,