Bonjour,

le DTU 13.3 Annexe C4.1.6 donne, pour une charge répartie chargée uniformément, un moment enveloppe dans le dallage en fonction de Deq (0.035xqxDeq). Or en prenant le Deq issu de la note de calcul d'Arche Dallage nous obtenons un moment largement supérieur - 20t.m vs 14 t.m- aux moments calculés dans cette note ?

Un texte issu d'un séminaire Graitec indique qu'il faudrait diviser ce moment par la largeur de bande 0.7xDeq, ce qui parait surprenant :
- pour des raisons de cohérence d'unité
- parce que ce ne serait pas cohérent avec la formule de contrainte du C4.1.6
- parce que cela donnerait un moment largement inférieur à ceux calculés (7 t.m vs 14 t.m)

Utilisez-vous une autre méthode de calcul ou ai-je un mauvais calage des options ?