Publié Thu, 15 Feb 2018 10:28:21 GMT par SODETEC

Bonjour, dans le module arche poutre 2018, lorsque qu'on va sur les hypothèses de ferraillage, on trouve que le coefficient de porté à été remplacé par une case où on coche (appui monolithique ou non) , c'est d'ailleurs ce qui est explique sur le manuel. Par contre en allant dans la saisie, et appuyant sur la poutre, on trouve encore le coefficient de portée k. J'ai remarque que lorsqu'on change ce coefficient, on a des résultats différents. Ma question est quel valeur faut-il prendre pour k ? (j'ai remarqué que pour un chargement répartie, avec k=1, on obtient la valeur du moment correct).

Merci

Publié Thu, 17 May 2018 08:46:36 GMT par David Bernard Graitec FRANCE Coordinateur technique
Bonjour,
le coefficient k n'est pas à modifier (cette case reste disponible pour la norme BAEL). Il suffit maintenant d'utiliser case "Appui monolithique".

Cordialement,
L'équipe technique.