Publié Fri, 08 Mar 2013 15:51:35 GMT par Philippe FLATTET
Concernant les vérifications au poinçonnement d'une semelle filante (Arche Semelle 2013) :

Semelle filante 50x25ht, longueur 1m, chargée à 15+5T/ml
Avertissement
Le voile poinçonne la semelle
 VEd = 0.5367 MPa 
 VRd = 0.5221 MPa 

On passe la semelle en 2m de longeur, le chargement est au ml donc la valeur devrait être identique
L'avertissement disparaît....
 VEd = 0.3363 MPa 

On passe en 20m de longueur
 VEd = 0.0350 MPa 

Après une rapide vérification au BAEL, on pourrait charger le voile à 55T/ml (ELU) avant de poinçonner la semelle...
La vérification semble erronée.

Cordialement, Cédric.
Publié Tue, 12 Mar 2013 06:57:00 GMT par Philippe FLATTET
Idem sur semelles isolées : je peux relever des incohérences.
De plus les résultats de vérification ne correspondent pas à un calcul manuel rapide, ou aux résultat d'une feuille Excel type Thonier.

Cédric.
Publié Thu, 18 Apr 2013 13:59:56 GMT par Malorie Jacquelin Graitec FRANCE

Monsieur,

 

Tout d'abord, merci pour votre message.

Nous avons effectivement corrigé une erreur dans le calcul du VEd.

Cette correction prendra effet dans le SP1 de OMD 2013.

 

Cordialement,

 

L'équipe technique.

Vous devez être connecté afin de participer à ce forum.

GRAITEC Services
Training
Prestations
Développements
Version d’evaluation gratuite
GRAITEC Produits
Advance Design
Advance Workshop
Advance BIM Designers
PowerPack pour Revit®
PowerPack pour Advance Steel
Autodesk Produits
Collections
Subscriptions
Cloud services
Advance Steel
Revit®
Autocad®

GRAITEC GROUP 2018 | WE'VE UPDATED OUR PRIVACY NOTICE - Click here to find out more about how we collect, store and handle your personal data and your rights.