Bonjour,

Le modèle AD2011 ci-joint est à calculer aux EC8 et EC3.

Je rencontre les problèmes suivant dans l'exploitation du logiciel qui m'empêche de poursuivre mon étude.

Problème n°1 : la classe de section imposée (classe 3) n'est pas prise en compte dans le calcul de l'expert métal.

Problème n°2 : les résultats sur les contraintes de l'expert métal sont dissymétriques sur les pannes intermédiaires (filaires 21 et 24 s>235 MPa / filaires 30 et 33 s<235 MPa).

Problème n°3 : l'export de l'attache pied de poteau vers ADSC provoque un plantage du logiciel.

Problème n°4 : la note de justification des attaches dans ADSC est trop longue pour pouvoir être intégrée dans une note de calcul, il faudrait prévoir une note plus synthétique sur 2/3 pages en y intégrant le dessin de l'attache et les hypothèses.

Dans l'attente de vos réponses,

Cordialement.

PS : Je suis joignable au 06.68.25.25.31

Fichier joint: Poste Valenciennes.zip