Publié Thu, 29 Dec 2011 08:11:28 GMT par
Bonjour, je suis en train de réaliser un bâtiment qui a une forme de V, tel que les parois ne sont pas perpendiculaires aux axes, x et y . Est que la génération des charge sera faux?
Publié Thu, 29 Dec 2011 11:08:50 GMT par
Bonjour Monsieur GARREAU

Pour le statut au vent des parois, il ne peut être qu'au vent directe (ou abrité), parallèle à gauche ou à droite, et sous le vent directe (ou abrité). Ainsi, il y a une tolérance de 45° sur l'angulation, et comme les actions du vent sont perpendiculaire à la paroi, le calcul n'est pas faux.
Au niveau du séisme, les combinaisons de Newmark prennent également en compte le fait que le séisme n'intervient pas que selon une direction. Néanmoins, en cas de forte dissymétrie, nous conseillons de faire un autre calcul avec la structure tournée à 45°, et prendre l'enveloppe des efforts (soit 2 calculs).

Cordialement
L'équipe technique