Publié Mon, 29 Jun 2015 18:40:08 GMT par i2c
Bonjour,

Nous sommes des nouveaux utilisateurs de ce programme. J'aimerai connaitre la taille du maillage que vous recommandez pour le calcul au séisme d'un bâtiment en R+2 d'une dimension d'environ 25x27m
Publié Tue, 30 Jun 2015 14:38:26 GMT par Malorie Jacquelin Graitec FRANCE
Bonjour,Pour le calcul sismique, l’utilisateur va exploiter le torseur en pied de voile.On aime à dire qu’il faut au moins 4 ou 5 mailles sur la longueur du voile pour que le calcul du moment (torseur sur le voile) soit correct.Cordialement,L’équipe technique.